Quelle charge à l'arrachement utiliser sur une dalle beton avec une cheville HKD. Les chevilles sont posées pleine dalle.

essais d'arrachement,HKD

1 Réponse
Posté par Yannick Salaunalmost 4 years ago

Bonjour monsiuer Ritucci,

La cheville HKD est une cheville qui possède deux homologations (ETE : Evaluation Techniuque Européenne) pour les cas :

  • Applications unitaires en béton non fissuré : ETA-02/0032
  • Applications non structurelles par points de fixation multiples en béton fissuré ou non fissuré : ETA-06/0047


Si la cheville est posée en sous face de dalle (zone tendue du béton : Fissurée) la cheville ne peut être utilisée que pour des applications non structurelles ou il y a redondance de fixations (réseaux) .

Vous trouverez dans la fiche technique du produit les valeurs de résistance pour ces deux types d'applications.

Cordialement.

Yannick
Ingénieur Expert

HKD,points de fixation multiples