Bonjour,
comme je n'ai plus de réponse de votre part, je remets quelques échanges que j'ai eu avec un correspondant HILTI, et pour essayer d'avoir une réponse à mon dernier message envoyé.
Message initial:
Bonjour,
pouvez-vous me confirmer que les chevilles HSC-I sont bien qualifiées pour une
charge sismique? Quand on lit vos documents d'homologation, c'est bien indiqué
"Résistance caractéristique pour catégorie de performance sismique
C2,déplacements", mais quand on regarde le petit schéma ou icone
"Charge sismique" sur la page de présentation de la cheville (sur
votre site), il n'est pas activé. D'où mon doute?
Cordialement,
Franck Lutton
Réponse:
Bonjour Monsieur,
La HSC-I n'est pas qualifiée pour une utilisation en condition sismique.
seule la HSC-A possède un rapport de performance (voir ETA en pièce jointe-
Annexe C6) pour une utilisation en catégorie de performance C2.
Cordialement,
Le Service Technique
Nouvelle question sans réponse:
Bonsoir et merci. Il me semble cependant
que ces chevilles étaient bien qualifiées au séisme à une époque (on a fait nos
calculs d'ancrage en conséquence) ?
Pourriez-vous me dire ce dont on peut disposer pour des
chevilles classées au séisme, avec un montage affleurant (non dépassant) avec
le béton? Que ce soit en mécanique ou en chimique?
J'ai noté ça HIS-N en chimique et HSL-3 en mécanique? C'est
bien valide? Ou il y a d'autres possibilités?
Cordialement,
Franck Lutton
Bonjour,
pouvez-vous me confirmer que les chevilles HSC-I sont bien qualifiées pour une
charge sismique? Quand on lit vos documents d'homologation, c'est bien indiqué
"Résistance caractéristique pour catégorie de performance sismique
C2,déplacements", mais quand on regarde le petit schéma ou icone
"Charge sismique" sur la page de présentation de la cheville (sur
votre site), il n'est pas activé. D'où mon doute?
Cordialement,
Franck Lutton