2 Réponses
Posté par Cheryl SANGLIover 1 year ago
Bonjour Monsieur,
Vous trouverez le tableau de valeur précalculé en statique selon l'Eurocode 2-1 pour ancrages de barres d'armatures au lien suivant : ici .
Cordialement,
Cheryl SANGLI
Ingénieur Etudes
Engineering Competence Center
Hilti France
126, rue Gallieni
92100 Boulogne-Billancourt
1 comment on this reply
Posté par Julien PARENTover 1 year ago
Rebonjour, Dans ces tableaux il y a des charges de traction. Est-il possible d'avoir une colonne supplémentaire pour le cisaillement autorisé ?
Posté par Yannick Salaunover 1 year ago
Bonjour,
Le post scellement de fer HA n'a pour objectif que de reprendre des charges de traction dans un model béton armé bielles tirants.
Si les aciers travaillent en cisaillement il faut dans ce cas faire un calcul de chevillage selon EN 1992-4 avec PROFIS Engineering.
Cordialement.
Yannick SALAÜN