Calcul ancrage tige filetée M20 INOX avec résine HIT HY150

Posté par nicolas roch4 months ago
Calcul ancrage tige filetée M20 INOX avec résine HIT HY150

Bonjour,

La résine HIT HY150 n'est pas disponible sur le logiciel de calcul. Avez vous une solution à m'apporter pour réaliser un calcul avec cette résine svp.

En vous remerciant par avance.

NICOLAS ROCH

résine,calcul,HIT HY 150

7 Réponses
Posté par Mickaël Le Ménac'h4 months ago

Bonjour Monsieur,
La résine HY 150 a été remplacée par HY 150 MAX, puis par la HY 200-A aux alentours de 2012, et celle-ci a été remplacée par la HY 200-A V3.
Pour vérifier un calcul en HY 150 d'une cheville existante posée en année 20XX, il faudrait soit une ancienne version de logiciel, soit modifier à la main un calcul d'une autre résine avec les données de la HY 150, l'autre difficulté étant le changement de code de calcul (EN1992-4:2018 actuellement versus TR029 après 2008, ou cahier des charges avant l'ETE 05/0051).
Le mieux reste de nous envoyer votre demande à l'adresse fr-servicetechnique@hilti.com
Cordialement
Mickaël Le Ménac'h
Ingénieur d'études


1 comment on this reply
Posté par Mickaël Le Ménac'h4 months ago
Bonjour Monsieur, merci de nous préciser une adresse mail et un code client pour enregistrement. Le calcul sera effectué avec la CT 100 et modifié manuellement en suivant l'EN1992-4:2018 donc si vous avez besoin dun calcul selon le TR029 merci de le préciser. Cordialement

Posté par nicolas roch4 months ago

Bonjour Monsieur,

Merci pour votre retour, et votre proposition.

Pourriez vous mettre à jour la note de calcul en pièce jointe avec de la résine HIT HY 150, et une tige filetée M20 INOX ancrée de 500mm dans le béton s'il vous plaît.


Posté par nicolas roch4 months ago

Bonjour,

Pouvez vous nous faire un retour sur cette vérification d'ancrage s'il vous plaît.

Cela devient urgent pour nous.

En vous remerciant par avance.

Nicolas ROCH


1 comment on this reply
Posté par nicolas roch4 months ago
Bonjour Monsieur, Voici mon adresse mail : nicolas.roch@circet.fr code client : 0011641274 En vous remerciant. Nicolas ROCH

Posté par Mickaël Le Ménac'h4 months ago

Bonjour Monsieur,
J'ai besoin pour enregistrement de cette demande d'étude d'un code client et d'une adresse mail pour vous répondre.
Sans le fichier .pe, votre configuration a été modélisée à nouveau il y a une semaine, avec la résine HIT CT-100, mais son adhérence est de 10N/mm² versus 8.5 pour la HY 150, ce qui demande une modification manuelle et donc une étude technique (gratuite).
Cordialement


Posté par nicolas roch4 months ago

Bonjour Monsieur,


Voici mon adresse mail : nicolas.roch@circet.fr code client : 0011641274

Pouvez vous me transmettre la note de calcul à jour rapidement s'il vous plaît ? Ca devient urgent pour nous.

En vous remerciant. Nicolas ROCH

enregistrement

Posté par nicolas roch4 months ago

Bonjour,

Pouvez vous me donner un délais de remise de cette note de calcul s'il vous plaît ?

En vous remerciant par avance pour votre retour.

Cordialement.

Nicolas ROCH.


Posté par nicolas roch3 months ago

Bonjour,

Suite à une évolution de cela charge, pouvez vous mettre à jour la note de calcul avec un effort de soulèvement de 27 737daN s'il vous plaît ?

C'est un dossier urgent pour nous.

En vous remerciant.

mise à jour,effort