Bonjour,
J'ai un client qui a besoin de réglage sous la platine. Notre bureau de conception lui propose l'utilisation de cale peigne afin de combler l'écartement. Nous utilisons des chevilles chimiques pour cette affaire.
Comme puis-je prendre ça en compte? Est-ce compatible avec du calcul sismique selon l'EUROCODE 2 partie 4?
Jusqu'à quel écartement est-ce possible? Est-ce compatible avec des chevilles mécaniques?
Merci d'avance
Christophe DELESTRADE
Bonjour Monsieur,
Les cales-fourchettes ne sont pas directement visées dans l'EN1992-4:2018, le calage étant effectué par un mortier d'au moins 30N/mm² et d'au moins la résistance du béton, sous toute la surface de la platine. La surface de contact entre les cales-fourchettes et le béton est réduite, donc si vous avec un moment de basculement et des efforts de compression, les efforts dans les chevilles ne peuvent être correctement évalués (possible si cisaillement pur).
Dans le cas d'un calage avec mortier, le calcul selon CC2-4 ne peut être effectué que pour un calage d'épaisseur < 0.5 d (voir EN1992-4:2018 §9.1 point (5)). Donc sans flexion, non couverte
Cordialement
Mickaël Le Ménac'h