Bonjour,
Lors de l'utilisation d'un profil en T sur une platine, les charges sur le T ne peuvent pas être mises là où l'utilisateur souhaite les positionner.
Cela occasionne un mauvais calcul.
En effet, si le T sert d'attache à un U, T boulonné au dos du U, les charges sollicitantes sont à axer dans l'âme du T.
Or sur votre modélisation, les charges sur le T sont positionnées au centre de gravité ou proche.
De fait, il manque des sollicitations sur les chevilles, car la distance efforts - chevilles n'est pas le bon.
Merci de votre retour.
Bonjour,
Merci pour votre retour.
En effet il n’est pas possible de modifier la position du torseur agissant sur le profil en T. Si vous avez une charge excentrée, nous vous recommandons de faire un calcul manuel du moment créé par cette excentricité et l’ajouter au torseur que vous renseigne sur le modèle PE (Profis Engineering).
Nous vous souhaitons bonne réception et sommes à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire.
Cordialement,
TATCHEU TAKOUGNE Vernon Lerry
Ingénieur d’Etudes
Service technique