Bonjour, pourriez-vous indiquer quelle est la norme (ou autre référence) utilisée pour les charges horizontales de 300 daN/m sur les garde corps pour les ERP avec foule importante (pour savoir ce qui est sous entendu par foules importantes)
1 Réponse
Posté par Yannick Salaunalmost 4 years ago
Bonjour,
Ce type de charges d'exploitation se retrouvent dans les stades avec des sollicitations qui vont de 1.5 à 5 KN/m selon le sens de déplacement des personnes et la position du garde corps dans le stade.
Vous trouverez ci après la synthèse des charges d'exploitation de la norme NF EN 13200-3 .
Nous restons à votre disposition pour tout autre renseignement.
Cordialement.
Yannick