Bonjour ,
SVP si je peux savoir la charge de rupture dans le béton de la tige HLC-EC 16x100, sur la fiche technique nous n'avons que la charge recommandée de 4kn mais nous ne savons pas quel coefficient de sécurité appliqué pour avoir la charge de rupture .
Merci d'avance
Bonjour,
La cheville HLC n'est pas une cheville sous ETE.
Elle est destinée à des applications à risques modérés (voir détails ci après) :
Le coefficient de sécurité inclus dans la fiche technqiue entre la résistance moyenne de ruine et la résistance de service (charge recommandée) est de 4.
Pour des essais sur chantier cette cheville ne possédant pas d'ETE, le coefficient de sécurité serait de 8 conformement au guide du CISMA
entre la moyenne de ruine et la résistance ultime soit un coefficient global de 8*1.4 = 11.2 entre la moyenne de ruine et la résistance de service.
Nous restons à votre disposition pour tout autre renseignement.
Cordialement.
Yannick
Ingénieur Expert