Posté par LAURENT DUFRENEalmost 3 years ago
Cheville HDAP dans une résine HY200 V3
Bonjour,
dans le cadre d'un projet nucléaire (sous chargement sismique, suivant EC2-4) nous avons besoin d'utiliser des chevilles chimiques, nous avions prévu de la résine HY500 mais elle n'est pas qualifiée au rayonnement. Mes questions:
- la résine HY200 V3 est-elle qualifiée au rayonnement ionisant? Si oui quelle est la dose maximale admissible?
- Peux-t-on intégrer une cheville HDAP dans de la résine (un de nos partenaires indique qu'HILTI lui préconise HY 200 et HDAP)?
- Cette combinaison est-elle validée sous PROFIS?
- Si non comment justifier la tenue mécanique des chevilles
- Comptez-vous qualifier la résine HY500 au rayonnement? Si oui quelle est la dose admissible?
1 Réponse
Posté par Mickaël Le Ménac'halmost 3 years ago
Bonjour Monsieur,
La résine HY 200-A a été testée avec une exposition aux radiations dans le cadre du remplissage de l'espace annulaire entre la cheville et son trou de passage dans la platine. La rondelle de remplissage Hilti sera parfaite pour cette application.
Nous n'avons pas d'essais avec une autre résine, mais les époxy résistent bien à l'irradiation d'après des essais internes d'EDF, il y a un certain temps.
Cordialement
Mickaël Le Ménac'h
Ingénieur d'études