Retour
Panier

Cheville mécanique HSC-I

Posté par Franck LUTTONabout 2 years ago
Cheville mécanique HSC-I

Bonjour,
pouvez-vous me confirmer que les chevilles HSC-I sont bien qualifiées pour une charge sismique? Quand on lit vos documents d'homologation, c'est bien indiqué "Résistance caractéristique pour catégorie de performance sismique C2,déplacements", mais quand on regarde le petit schéma ou icone "Charge sismique" sur la page de présentation de la cheville (sur votre site), il n'est pas activé. D'où mon doute?
Cordialement,
Franck Lutton

sismique,Cheville,HSC-I

2 Réponses
Posté par Cheryl SANGLIabout 2 years ago

Bonjour Monsieur,

La HSC-I n'est pas qualifiée pour une utilisation en condition sismique.
seule la HSC-A possède un rapport de performance (voir ETA en pièce jointe- Annexe C6) pour une utilisation en catégorie de performance C2.

Cordialement,

Le Service Technique


Posté par Franck LUTTONabout 2 years ago

Bonsoir et merci. Il me semble cependant que ces chevilles étaient bien qualifiées au séisme à une époque (on a fait nos calculs d'ancrage en conséquence) ?
Pourriez vous me dire ce dont on peut disposer pour des chevilles classées au séisme, avec un montage affleurant (non dépassant) avec le béton? Que ce soit en mécanique ou en chimique?
J'ai noté ça HIS-N en chimique et HSL-3 en mécanique? C'est bien valide? Ou il y a d'autres possibilités?

Cordialement,

Franck Lutton