Bonjour,
Pour assurer le scellement d'un cadre métallique sur un ouvrage béton, nous souhaitons utiliser les tiges HIT avec de la résine HIT-RE500 V3 en M24. Pour faciliter le montage nous aimerions augmenter le diamètre du trou dans le béton à 30 ou 32mm au lieu de 28mm (donnée non modifiable HILTI). Est ce que cela pose un problème en terme de résistance de l'ancrage? Est ce qu'il y a une formulation qui permet d'estimer l'influence de ce paramètre sur la tenue de l'ancrage?
Merci d'avance
Bonjour Monsieur,
Cette application ne sera pas couverte par l'Évaluation Technique Européenne (ETE), mais pourra l'être, en béton non fissuré seulement, par le biais du statement de notre maison mère en pièce jointe, pour la résine HIT RE 500 V4 (et la V3 dans le passé). La plage de température d'exposition sera limitée à la première : +24°C maxi à long terme et +40°C à court terme (ex cycle nocturne-diurne).
Un forage de diamètre maxi d0=1.5 d, soit Ø36 en M24 est donc possible, avec modification de l'adhérence de calcul et du coefficient de sécurité de mise en œuvre (de 1.4 pour forage diamant, versus 1 pour forage perforateur, mèche creuse Hilti ou forage diamant et rugosification avec mèche TE-Y RT).
Cordialement
Mickaël Le Ménac'h
Ingénieur d'études