Posté par Antoine Lemaireover 1 year ago
Contacter un commercial pour des support de dry en toiture.
Bonjour, nous remplaçons des DRY et pour des soucis de structure nous devons poser directement un des appareils directement sur l'étanchéité via vos plaques :
Plaque de répartition medium (MT-B-LDP ME)
ou alors
Plaque de répartition compacte (MT-B-LDP S)
1 Réponse
Posté par testmaeover 1 year ago
Bonjour Monsieur LEMAIRE,
actuellement, nous avons eu des remontées de possible problème de poinçonnement avec les plaques MT-B-LDP donc pour le moment nous préférons ne pas les prescrire. Je peux vous orienter vers nos autres solutions telles que les MV-LDP. En revanche, je crains que vous ayez besoin d'une structure.
Nous restons à votre disposition si vous avez besoin d'un calcul pour la structure.
Cordialement,
Service Technique Hilti