Bonjour,
J’aurais besoin d’aide pour vérifier un dimensionnement de scellement que j’ai fais sur le logiciel en ligne.
J’ai une petite dallette préfabriquée à sceller en tête d’un mur de 35 cm d’épaisseur.
Il s’agit d’une dalle en console sur la tête de mur, les efforts à sceller en tête par mètre linéaire de
mur sont à l’ELU :
- Moment = 300 kg/ml
Traction = 1300 kg/ml
Vous trouverez en pièce jointe la note de calcul éditée sur le logiciel avec un schéma ainsi que le fichier de calcul. Je voudrais sceller un UHA14 tous les mètres. Pourriez vous me confirmer que c’est bien réalisable et sinon quelle serait la bonne méthode ?
Merci
Bonjour Monsieur,
Afin de fluidifier nos échanges sur votre demande, pouvez vous nous contacter directement à l'adresse: FR-ServiceTechnique@hilti.com
Nos ingénieurs reviendront vers vous ensuite.
Cordialement,
Le Service Technique
ECC - CST