Document technique de la RE500

Posté par Mouhsinover 3 years ago
Document technique de la RE500

Bonjour, j'ai besoin d'un document technique qui justifie que lors du carrotage avec DD30 la RE500 remplace l'acier découper en terme de resistance

Acier,RE500 V4,carrotage

1 Réponse
Posté par Mickaël Le Ménac'hover 3 years ago

Bonjour Monsieur,
La résine de scellement permet la post-installation de fers B500B, de tiges filetées, douilles taraudées, etc.
Afin de ne pas endommager les fers de la structure, si leur position n'est pas connue, il est nécessaire de procéder à une détection de ceux-ci avec les moyens appropriés, par exemple les systèmes de Ferroscan PS300 ou PS100.
Dans l'ETE 20/0540 de la résine HIT RE 500 V4 pour les fers post-installés (https://www.hilti.fr/media-canonical/ASSET_DOC_13313367_APC_RAW), annexe B2 page 10, il est spécifié que la position des barres existantes est à vérifier ("Check the position of the existing rebars (if the position of existing rebars is not known, it shall be determined using a rebar detector suitable for this purpose as well as on the basis of the construction documentation and then marked on the building component for the overlap joint)..
La résine de scellement ne remplacera pas un fer coupé ou endommagé, et cette influence sur le calcul de la structure sera donc à vérifier.
Cordialement
Mickaël Le Ménac'h
Ingénieur d'études

HIT RE 500 V4,détection,PS300,PS1000

1 comment on this reply
Posté par Mouhsinover 3 years ago
Merci pour la réponse