Retour
Panier

Domaine d'application de la barrière intumescente

Posté par Laëtitia Provostabout 4 years ago
Domaine d'application de la barrière intumescente

Bonjour,
J'ai prescrit la pose de barrières intumescentes hilti pour de la façade ventilée sur un bâtiment de logement (R 7) à Grenoble.
Le bureau de contrôle refuse le produit en m'indiquant que la pose d'une bavette de recoupement (inesthétique) est nécessaire. Ce recoupement étant obligatoire en zone sismique 4.
Pourriez-vous m'indiquer si, en effet, en zone sismique 4, cette barrière ne peut se substituer aux bavettes de recoupement.
Cordialement

barrière intumescente,zone sismique

1 Réponse
Posté par BERTRAND BOUILLONabout 4 years ago
Vérifié par Hilti

Bonjour Madame,
 
Le PV d’EFFECTIS n° EFR-16001834- Révision 1, nous indique :

  • « la conformité du dispositif HILTI CP 674-V est évaluée par rapport au Code de la Construction et de l’Habitation :
    • Arrêté du 7 août 2019 relatif aux travaux de modification des immeubles de moyenne hauteur et précisant les solutions constructives acceptables pour les rénovations de façade »
  • « Les parements doivent justifier d’un classement de réaction au feu minimal A2-s1,d0. Ils doivent en outre être plans et non perforés. »
  • « Dans le cas de l’utilisation d’un système de bardage (parement) combustible B-s2,d0, la mise en place d’une solution de recoupement débordante (bavette) est indispensable »

 
Ce que nous pouvons en conclure, c’est que si ce rapport ne vise pas expressément les bâtiment de type IGH, il n’exclut pas non plus l’utilisation de notre solution CP 674 pour ces applications.
Par contre, si un parement ne détient pas la classification de réaction au feu minimal (A2-s1,d0), notre solution ne pourra pas être retenue ; la bavette de recoupement sera alors indispensable.
 
Sur la question du recoupement obligatoire en zone sismique, notre barrière intumescente n’empêche aucunement la découpe des ossatures à chaque niveau, et n’est donc pas incompatible avec une pose en zone sismique 4.
 
Notre service technique reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.  

Cordialement,
Bertrand BOUILLON
Ingénieur Expert

cp 674