Retour
Panier

fixation caillebotis eurocodes passerelles

Posté par GASPARD LAUTREYalmost 4 years ago
fixation caillebotis eurocodes passerelles

Bonjour

Je suis constructeur de structures métalliques.
Je dois fixer 400m2 de caillebotis sur mesure (50mm d'épaisseur en acier Corten S355JOWP avec un espace libre dans les mailles de 20X42mm), sur des poutres Corten PAF épaisseur 2,5mm 3mm et 4mm selon zones.
Je cherche donc des fixations pour caillebotis.
Les fixations X-GR les plus hautes semblent être les 35-40 et ne sont donc pas compatibles avec mon caillebotis de 50mm

Pensez vous qu'il soit envisageable d'acheter seulement la partie clouable de la monture X-GR ?
Ainsi je pourrais l'équiper moi même d'une vis TCHC plus longue et d'un étrier Corten ainsi compatible avec mon caillebotis de 50mm d'épaisseur.

D'autre part la norme préconise une étanchéité à la bille de 20mm, du coup pouvez vous me confirmer que les X-GR se clouent bien dans une maille de 19X41mm ?

Avez vous d'autres solutions ?

Merci pour vos retours

fixation caillebotis sur mesure,caillebotis corten,fixation spéciale

1 Réponse
Posté par Yannick Salaunalmost 4 years ago

Bonjour monsieur Lautrey,

La fixation par clouage n'est pas possible sur des poutres acier inférieures à 6 mm.

Il est néanmoins possible d'utiliser des vis type SBT GR M 8/7 SN 6 (sur acier) ou SBT GR M 8/7 SN 6 AL (sur aluminium) avec des coupelles caillebotis X FCM R 45/50 pour fixer un caillebotis de 50 mm d'épaisseur.
L'épaisseur minimum de la poutre est de 3 mm avec une fixation qui débouchera.

Cordialement.
Yannick
Ingénieur Expert

Caillebotis,SBT

1 comment on this reply
Posté par GASPARD LAUTREYalmost 4 years ago
Bonjour Mr Salaün, et merci pour vos recommandations. Nous ne voulons pas de fixation par coupelles trop visibles en surface et trop en contrastantes avec le Corten. Il faut imaginer la structure plus comme un ouvrage d'art que comme une plateforme technique Nous ne pouvons pas retenir une solution avec coupelles Cordialement