Bonjour,
Sauf erreur de ma part, pourquoi n'y a-t-il pas de charge verticale par défaut sur le dimensionnement de vos main courante est-ce une recommandation du CTIM ? car lorsque que je prends le guide PACTE "conception et mise en œuvre des garde-corps (2020)" il conseille pour les garde-corps une charge ponctuelle de 1.0kN sur la partie la plus défavorable, le guide du FFB "comment faire des garde-corps (2013)" quant à lui conseille 0.6kN pour les bâtiments de catégorie A&B&E puis 1kN pour les bâtiments de catégorie C&D.
Cordialement,
DIAQUIN Robert
Bonjour monsieur Diaquin,
Les charges verticales pour dimensionner un garde-corps sont indiquées dans la norme Française NF P 01-013 (0.6 KN à 1KN).
Pour le dimensionnement des fixations du garde-corps ses charges doivent être prises en compte comme un cas de charge non concomitant avec la charge d'exploitation horizontales.
Suivant la position de la platine du garde corps (horizontale ou verticale) le cas des charges verticales peut être négligé si les charges verticales compriment la platine des fixations.
Vous trouverez ci après la synthèse des cas de charges verticales sur les gardes corps.
Cordialement.
Yannick
Ingénieur Expert