Bonjour,
Nous devons implanter une platine a côté de chevilles existantes qui ne sont plus utilisées. Ces chevilles plus utilisées servaient à fixer un support de tuyauterie : le support a été découpé, et la tête des chevilles a été découpée. Il ne reste donc que la partie de la tige dans le GC.
Ces morceaux de chevilles restant, et le béton associé qui a été sollicité, ont-ils un impact sur nos nouvelles chevilles ?
Bonjour Monsieur,
Désolé pour le délai de réponse lié à l'absence de notification pour cette demande.
La réponse dépend de la nature des fixations en place : dans le cas d'une cheville à scellement (chimique) ou d'un ancrage pré scellé, la fixation desserrée n'induit plus de contraintes dans le béton, et peut donc être ignorée comme le serait un fer de la structure (hors coefficient d'écaillement de surface).
Par contre, dans le cas d'une cheville à expansion par serrage au couple, il peut rester des contraintes au niveau de la bague d'expansion de la cheville, et l'interaction peut difficilement être évaluée à moins de connaitre la nature de la fixation qui était en place et / ou sa profondeur d'ancrage hef, sachant que l'entraxe caractéristique sans interaction est en général de 3 hef en traction.
Vous pouvez revenir vers le service technique (fr-servicetechnique@hilti.com) pour tout renseignement complémentaire.
Cordialement
Mickaël Le Ménac'h