Posté par Abdouabout 4 years ago
Justification RE500 pour les grands diamètres
Bonjour ,
Nous avons besoin de faire une étude des ancrages chimiques pour fixations des bollards ( ports maritime) , les diamètres des tiges sont très grands ( 56 et plus), comment pourrait-on justifier l'utilisation de la RE500 pour des diamètres qui n'existent pas sur la fiche technique
1 Réponse
Posté par Yannick Salaunabout 4 years ago
Bonjour monsieur Abdou,
Il existe un document pour évaluer la performance d'un ancrage pour des diamètres de 33 à 80 mm
Vous trouverez en piève jointe ce document et sommes à votre disposition pour vous aider dans votre étude.
Le mail du bureau d'études est : fr-servicetechnique@hilti.com
Vous pouvez nous adresser vos plans ainsi que la note de calcul de votre bollards.
Cordialemement.
Yannick
Ingénieur Expert.
1 comment on this reply
Posté par Abdouabout 4 years ago
Merci pour votre retour.