Posté par Eric GARCIAabout 4 years ago
Main courante sur mur isolé
Bonjour, nous devons fixer une main courante dans un ERP sur un mur isolé interieurement (ép140mm). N'etant pas expert en serrurerie, existe t il une solution de fixation pérenne? Nous doutons de la fixation directe dans le doublage, mais nous souhaiterions poser cette main courante âpres passage du plaquiste, sans avoir a prévoir un renfort ponctuel...
1 Réponse
Posté par Yannick Salaunabout 4 years ago
Bonjour,
La résistance d'une cloison sèche sans renfort métallique n'est pas suffisante pour reprendre les sollicitations d'une main courante.
Ce n'est pas la cheville le point faible, mais le matériau suppport dans ce type de cas.
Cordialement.
Yannick
Ingébieur Expert
1 comment on this reply
Posté par Eric GARCIAabout 4 years ago
Bonjour, merci pour votre réponse.
C'est l'idée que nous avions, mais on aurait pensé que vous auriez pu avoir un type de produit qui puisse gérer cette épaisseur d'isolant. Nous allons donc trouver une solution autre. Bonne journée.