Bonjour,
Le module fer d'armature scellés (colonne sur dalle) ne prend pas en compte les cas de charge avec de la tension avec la méthode de calcul EC2-1-1.
Est-ce normal? Existe-t-il un ancrage Hilti qui permette d'utiliser cette méthode et de garantir l'ancrage selon l'EC2?
Bien cordialement,
Bonjour,
Le model proposé pour la liaison de poteau sur dalle ne prend pas en compte le ferraillage des cadres verticaux de la dalle (s’ils existent) pour calculer une longueur L0 de recouvrement en cohérence avec EN 1992-1-1.
Le model permet néanmoins de réaliser un calcul selon le TR 069 si le poteau est tendu. Ce calcul revient à un calcul de chevillage.
Si le poteau est comprimé le model réalise le calcul soir selon EN 1992-1-1 pour des aciers comprimés en
zone comprimée du béton.
Nous restons à votre disposition pour tout autre renseignement.
Cordialement.
Yannick SALAÜN
Chef du département Conseil Technique et Prescription