Je souhaite calculer la tenue de mes chevilles, j'obtiens un ratio limite et en cherchant comment l'optimiser je me suis rendu compte que le calcul HILTI utilisait un alpha eq = 0,85 pour une cheville seule en extraction/glissement.
Cependant, l'eurocode 2 semble préconiser un alpha eq = 1 dans cette situation.
Est-il possible de recalculer mon admissible dans mon post-traitement en considérant un apha eq = 1 ?
Merci.
Cordialement,
Bonjour Monsieur,
Comme vu par mail, Profis Engineering prend bien en compte un coefficient alpha eq =1 pour une cheville unitaire et 0.85 (ancrage à tête, cheville à verrouillage e forme comme votre HDA) ou 0.75 pour les groupes.
Je précise juste que ce coeff de groupe s'applique à priori même pour des chevilles "unitaires" car en groupe mais avec un entraxe supérieur à l'entraxe caractéristique scr,N ou scr,sp. Il s'agit d'un coefficient de comportement lié à l'EN1992-4:2018, tout comme en cisaillement le coeff alpha gap=0.5 si espace annulaire non rempli (facteur bien visible dans l'homologation du DIBT de la cheville HDA pour centrale nucléaire en Allemagne, bien antérieure à la publication de l'Eurocode 2 partie 4).
Cordialement
Mickaël Le Ménac'h