Bonjour, Comment prendre en compte un chape béton de 30 cm sur la dalle qui servira de fixation pour des HST-3 ?
Bonjour monsieur Boisset,
Les chevilles sont homologuées pour une pose dans le béton et pas dans une chappe de ciment.
Si la cheville traversse une chape de ciment elle devrat être concidérée comme une cheville montée par écartement (flexion guidée) ce qui implique le calcul en flexion de la cheville sous charges de cisaillement.
Si votre structure est constituée de deux dalles béton superposées qui ne sont pas liées entre elles il faudra réaliser le calcul dans le 1er dalle en prenant en compte son épaisseur (uniquement) ou dans la seconde comme pour une chape (flexion guidée).
Cordialement.
Yannick
Ingénieur expert
Bonjour Monsieur Boisset,
Le code de calcul EN 1992-4 considère qu'il faut prendre en compte la flexion des chevilles sous charges de cisaillement à partir d'un écartement entre la platine et le béton d'une distance < à 1/2 diamètre (ETAG 001 considère une distance ≤ à 1/2 diamètre).
Pour une chape de ciment de 30 mm il faudra certainement considérer le montage par écartement dans le calcul des chevilles sous charges de cisaillement.
Les chevilles manchonnée type HDA T ou HSL sont des chevilles qui ont une section d'acier supérieure (section du manchon en plus) ce qui leurs permet un meilleur comportement dans ce type de montage.
Cordialement.
Yannick
Ingénieur Expert