Retour
Panier

profisengineering.hilti.com : dimensionnement au feu activation renforcement pour contrôler la fissure

Posté par GWEN BRENANDover 2 years ago
profisengineering.hilti.com : dimensionnement au feu activation renforcement pour contrôler la fissure

Bonjour,


Je viens de réaliser un dimensionnement au feu, en partant d’un dimensionnement classique sous efforts pondérés en ELU (maj sous effort FEU).


Lors de la bascule sur le feu il m’a indiqué d’activer le renforcement pour le contrôler les fissures dans la partie ferraillage béton. Je parts sur la base d’un C25/30 mini pour le dimensionnement mais nous ne somme pas en charge de la partie béton et surtout de ce renforcement donc cela reste sous la responsabilité du BE béton d’assurer les renforcements de son béton ?!


Et pouvez vous expliciter ou mettre un exemple pour la base du renforcement ?


Enfin et nota supplémentaire :  le  mini dans votre logiciel est en R30, et le bâtiment est en R15 est-il possible de s’astreindre de ce renformirent en R15 ?


Cdt


Renforcement supplémentaire,Resistance au feu

1 Réponse
Posté par Mickaël Le Ménac'hover 2 years ago
Vérifié par Hilti

Bonjour,
Pour un calcul de fixation en conditions d'incendie, la rupture par fendage au chargement en béton fissuré n'est pas effectuée (cf. EN1992-4:2018 Annexe D, §D.4.2.4 "les forces de fendage sont supposées être reprises par l'armature").
Il est donc nécessaire de disposer d'armatures pour contrôler / limiter la fissuration à une largeur maxi de 0.3 mm (consultez également le §7.2.1.7, point (2) b) 2)). La section transversale de l'armature peut être calculée selon l'équation 7.22 de l'EN1992-4:2018.
Le calcul en R30 est valable pour les critères R15 à R30 (acier).
Pour les mode de rupture béton, le calcul est effectué pour les chevilles mécaniques à 90 ou 120 minutes selon l'annexe D de l'EC2-4, et pour les chevilles chimiques (HIT HY 200-A V3, nouveau) à 30/60/90/120 minutes selon le rapport technique 082 (TR082) de l'EOTA, calcul récemment intégré à Profis Engineering
Cordialement
Mickaël Le Ménac'h
Ingénieur d'études

Profis Engineering,Incendie,fendage au chargement,TR082