Bonjour,
Est-ce qu'on peut ultiliser la RE500 pour la fixation d'une tige M43 dans un trou de 57mm?
si oui qu'elle sera la resistance obtenue en prenant compte que la profondeur d'ancrage est de 400mm
Bonjour Monsieur,
Dans un béton non fissuré, vous pouvez dimensionner des ancrages jusqu'au M39 avec notre logiciel Profis Engineering, avec la résine de scellement HIT RE 500 V4 (et la V3 auparavant).
L'homologation (ETE 20/0541) couvre les ancrages jusqu'au M30, en béton fissuré ou non, charges sismiques.
Il est possible de réaliser un dimensionnement manuel jusqu'au M80, selon les données du fichier en pièce jointe.
Pour une tige filetée M42 le Ø de forage est de 45 mm. Pour un forage Ø58 mm (le plus approchant de votre demande de 57 mm) on utilisera une tige filetée M52.
Je vous invite à contacter le service technique Hilti France pour plus de détails (fr-servicetechnique@hilti.com), avec les données sur l'environnement béton (qualité, épaisseur, entraxe et distances au bord des chevilles, etc) et sur les efforts à rependre.
Cordialement
Mickaël Le Ménac'h