Bonjour,
je dois ancrer une structure au dessus d'un parking et transmettre à la fondation béton un effort accidentelle de choc de véhicule de 50kN. Comment indiquer dans PROFIS qu'il s'agit d'un effort accidentel? Avez vous une solution ou une astuce à me conseiller?
Merci d'avance
Yann ROBERT
BECBM.
Bonjour Monsieur,
L'ancienne version de Profis Engineering vous proposait déjà pour les "crash barrier" des coefficients de sécurité accidentels (pour le béton).
En cherchant dans la très récente version 3.1.11, l'utilisateur peut modifier manuellement le coefficient de sécurité béton γc=1.5 de l'EN1992-4:2018 tableau 4.1 en 1.2 (hors application sismique : voir EC8). L'acier n'est pas modifié (à réaliser avec le tableau 4.1).
Pour vérification de l'effort à prendre en compte, la déformation minimale du véhicule léger est au minimum de 10 cm (de mémoire donc à confirmer), force x déformation vous donnant l'énergie, celle du Ec=1/2 m v²
Je vous envoie par mail les captures d'écran de Profis Engineering.
Cordialement
Mickaël Le Ménac'h