Bonjour,
Comment réagit la résine de scellement au feu dans le cadre des scellements de fers à béton (poutre sur poteau ou dalle sur voile)? Et quelles sont les résines à privilégier ?
Bonjour monsieur Kourouma,
Merci pour votre question.
Le dimensionnement au feu des scellements de fers à béton doit être réalisé en prenant en compte l'adhérence de calcul de la résine en fonction de la température du béton pour une durée de résistance au feu.
Selon le type d'application il existe deux types analyses :
- Cas ou le scellement est dans une zone de béton où suivant la profondeur d'implanatation la température diminue (exemple dalle sur voile ou poteau sur voile)
- Cas ou le scellement est dans une zone de béton ou la température est constante (exemple liaison dalle sur dalle).
Pour les applicatuions de liaison de poutre sur poteau il est nécéssaire de faire une analyse au cas par cas.
Nous vous invitons pour cela de nous communiquer votre étude au service technique en nous adressant un mail :
fr-servicetechnqiue@hilti.com
Le logiciel Profis Rebar est en mesure de traiter la résistance au feu des cas de liason de dalle sur voile ou de poutre sur voile. Les autres cas doivent faire l'objet d'une analyse au cas par cas.
Cordialement.
Yannick
Ingénieur Expert.