Posté par LAURENT DEBAENEalmost 4 years ago
STRUCTURE PORTEUSE BETON
Bonjour, un dépassement de 5000% de la strucure porteuse béton est calculé sur une combinaison ayant moins d'efforts que les deux autres? Les deux autres combinaisons n'ont aucun dépassement de la strucure porteuse béton! Pouvez vous m'aider à comprendre pourquoi? Bien cordialement.
1 Réponse
Posté par Cheryl SANGLIalmost 4 years ago
Bonjour Monsieur,
Dans le but d'étudier votre demande, pouvez-vous nous transmettre le fichier .pe de votre modèle à l'adresse : FR-ServiceTechnique@hilti.com.
Cordialement,
Cheryl SANGLI
Ingénieur Conseils
Département Conseils et Services techniques
1 comment on this reply
Posté par LAURENT DEBAENEalmost 4 years ago
Bonjour, j'ai modifié les dimenssions de la platine acier ce qui à eu pour effet de diminuer les contraintes de la structure bétons. Cordialement.