Bonjour, dans le cadre de la fixation d'un bardage (ossature aluminium supportant les parements de bardage, isolant couvrant les chevilles) sur une façade existante, les investigations (carottages, sondages destructif, …) ont montrés que la façades est constituée d'une maçonnerie de caractéristiques inconnu (alternance de blocs plein et creux d'épaisseur 5 cm). Il s'agit d'un bâtiment des années 50-70. Des essais ont été réalisés (15 essais) pour en déterminer les caractéristiques mécanique.
Les recommandations CISMA Annexe G présice que les essais peuvent être réalisés dans le cas suivant (P73/82 du guide) :
Déterminer une résistance caractéristique pour les supports non visés par l'homologation ou pour des chevilles sans homologation.
Question :
Dans le cas ou le support déterminé n'est pas visé dans l'homologation de la cheville.
Est ce que les valeurs des essais suffisent à déterminer la valeurs de dimensionnement ?
Détermination de la valeurs de dimensionnement pour des chevilles sur support existant non visé par l'homologation (maçonnerie de nature inconnue)
Bonjour monsieur Lassalle,
Merci pour votre question.
Dans le cadre d'essais sur chantier en conformité avec le guide du CISMA il est possible de déterminer la résistance de calcul d'une cheville quelque soit le support (Béton ou maçonnerie).
Pour une maçonnerie non connu, si la cheville possède une évaluation technqiue Européenne (ETE) soit pour du béton soit pour des maçonneries connues, le coefficient entre la moyenne des cinq plus faibles valeurs de ruine et la résistance ultime sera de 5 : Alpha = 0.5 et GamaM = 2.5.
Nous restons à votre disposition pour tout autre renseignement.
Cordialement.
Yannick
Ingénieur Expert.