Retour
Panier

Surface Ac,v rupture du bord béton pour un effort parallèle au bord

Posté par Karim SAIDIover 1 year ago
Surface Ac,v rupture du bord béton pour un effort parallèle au bord

Bonjour,
La figure 7.14 de l'Eurocode 2-4 donne la surface Ac,v pour un effort de cisaillement perpendiculaire au bord.
Or dans la pièce jointe, le calcul est effectué pour un effort de cisaillement parallèle au bord (je pense que ce n'est pas conforme à l'Eurocode). Avez vous une référence de l'Eurocode qui permet de calculer la surface Ac,v pour un cisaillement parallèle au bord.
Cordialement

Rupture bord béton,effort parallèle au bord,figure 7.14 eurocode 2-4

3 Réponses
Posté par Yannick Salaunover 1 year ago
Vérifié par Hilti

Bonjour,
Le chapitre de EN 1992-4 concerné est le 6.2.2 Charges de cisaillement et en particulier la figure 6.4 et 6.5

Cordialement.
Yannick SALAÜN


Posté par Yannick Salaunover 1 year ago

Bonjour,
La figure 7.14 de EN 1992-4 présente le calcul de la surface projeté sur le bord béton qui est calculé.

Vous trouverez en pièce joint un extrait d’une présentation (formation) sur ce mode de ruine en particulier la page n° 51.
Une sollicitation parallèle au bord calculé est multipliée par un coefficient 0.5.

Nous restons à votre disposition pour tout autre renseignement.

Cordialement.

Yannick SALAÜN


Posté par Mickaël Le Ménac'hover 1 year ago

Bonjour Monsieur,
Le mode de rupture du béton en bord de dalle est calculé pour tous les bords libres, sauf si un seul bord à plus de maxi (60d; 10hef) et groupe de 4 chevilles maxi.
Pour chaque bord, on regarde la où les chevilles visibles depuis le bord considéré. La sollicitation est calculée avec la totalité des efforts dirigés vers ce bord, plus celui parallèle au bord pour les chevilles considérées. Les efforts opposés au bord ne sont pas considérés, ayant déjà été indirectement vérifiés par le biais du mode de rupture du béton par effet de levier.
Dans le cas soumis, le seul bord à prendre en compte est le bord parallèle à la direction de la charge.
Cordialement
Mickaël Le Ménac'h

Profis Engineering,rupture du béton en bord de dalle