Bonjour,
Dans le cadre d'un ancrage post scellé dans du béton,
Est-il possible de fixer une platine avec des chevilles (type HST3) aux travers de trous oblongs pour un dimensionnement sismique? Si oui, y a t'il des précautions particulières à considérer pour le dimensionnement des chevilles?
Cordialement,
Fabien Giacometti
Bonjour Monsieur,
Pour une platine standard (pas de jugement d'expert SOFA), vous pouvez effectuer un calcul sismique sans trous remplis et avec des trous oblongs, qui ne reprendront donc pas de cisaillement dans cette direction (mais oui dans l'autre).
En revanche, sans trous remplis, vous aurez en cisaillement un coefficient de réduction αgap = 0.5.
Je vous ai joint pour l'exemple un cas de 4 goujons HST3 M12 avec 2 trous oblongs, en sismique C2, avec une demande de rigidité d'assemblage / continuité de fonctionnement après séisme et donc un déplacement maxi de 3 mm, qui réduit la performance admissible.
Cordialement
Mickaël Le Ménac'h
Ingénieur d'études