Retour
Panier

Vérif à la flexion des corniere d'épaulement chargée entre 2 fixations

Posté par Mickaël GROSabout 3 years ago
Vérif à la flexion des corniere d'épaulement chargée entre 2 fixations

Bonjour,
Ci-joint une vue du soucis, le logiciel calcul la flexion de la semelle sur béton, mais la flexion global de la cornière non.
Ici j'ai Med=5000x0.3m / 4 = 375daN.m et Mrd d'une corniere 70x7 = 369daN.m, le taux de flexion est atteint et la contrainte est ridicule, sa peut préter à confusion que la contrainte est claculé globalement.
C'est possible de rajouter des vérifications de flexion cisaillement pression diamétrale pour cette option ?
C'est un peu dangereux je trouve, surtout ceux qui n'ont pas de notion de calcul de structure.
Bien cordialement et bon courage à vous,
A.DUPONT
Construction métallique nogues

Flexion,Cornière d'épaulement,vérifications suplémentaire,dangereux

1 Réponse
Posté par Cheryl SANGLIalmost 3 years ago

Bonjour Monsieur,

Nous vous remercions pour votre retour.
Nous le prenons en compte, l'avons transféré au Software Manager afin d'améliorer l'expérience Profis Engineering.

Cordialement,

Cheryl SANGLI

Ingénieur Conseils - Etudes

Département Conseils et Services techniques