Posté par nicolas roch7 months ago
Vérification à l'adhérence de barres HA14
Bonjour,
Pourriez vous faire selon la même disposition que sur le plan joint, la vérification de l'adhérence des 20 barres HA14 scellé su 35cm dans la dalle inférieure s'il vous plaît.
L'effort ELU d'arrachement est de 50 322 daN
1 Réponse
Posté par Mickaël Le Ménac'h24 days ago
Bonjour,
La demande a été traitée par le biais d'une étude (calcul manuel) par le service technique).
Cordialement